intento enviar FINS comandos a través de UDP desde el PC (C# .NET) al módulo PLC Ethernet (Omron), pero no se ha hecho responde desde el PLC y no tienen idea de dónde puede comenzar a solucionar problemas.Enviar comando FINS de C# para PLC
PLC tiene una lógica de escalera muy simple de la siguiente manera: Si DM100
tiene valor de #0001
, y dispare en la salida 101.00
. (Aquí, "Trigger" es sólo un nombre de símbolo para el área de memoria D100
, y "salida" es un símbolo para la salida 101.00
)
Entonces escribí un pedazo de C# que realiza comando FINS de "Área de escritura en memoria" que tiene el código de comando 01 02
, seguido por la dirección inicial, el número de elementos a escribir y los datos. El código C# debe escribir un valor de # 0001
en el área D100
del PLC para activar ON en 101.00
.
[código de borrado que no funciona] ..
La salida 101.00
no se disparará, ni yo recibe ninguna excepción. Me he asegurado lo siguiente:
- puerto, nodo y la dirección configurada correctamente según lo confirmado por el "trabajo en línea" en CX-Programmer. También he hecho ping a cada IP para asegurarme de que los nodos estén conectados.
- El código
UdpClient
es válido ya que escribí un código de servidor/cliente muy simple que envía y recibe paquetes con éxito. - La lógica de escalera no tiene ningún problema. Transferí la escalera al PLC y realicé la prueba de Work Online en modo Monitor y establecí el valor manualmente en
D100
.
Sospecho que hay error en la matriz fins_cmnd
, pero como se ve en mi código, como han comentado los detalles posibles sobre cada valor; No puedo encontrarme perdiendo nada. Sospecho que no puedo analizar el hexadecimal correctamente, pero una vez más, no tengo ninguna excepción para guiarme. No tengo ni idea de dónde y cómo puedo solucionar los problemas. Espero que alguien aquí con FINS
programación o experiencia en PLC me pueda ofrecer algo de ayuda.
[respuesta]
Gracias Porge para el enlace - Eso me encontré con el problema. Después de un par de senderos finalmente lograr que funcione. Vea a continuación el código de trabajo.
string SERV_IP_ADDR = "192.168.250.1";
const int FINS_UDP_PORT = 9600;
byte[] sendPacket = new byte[]
{
// Full UDP packet: 80 00 02 00 00 00 00 05 00 19 01 02 82 00 64 00 00 01 00 01
// Header
0x80, //0.(ICF) Display frame information: 1000 0001
0x00, //1.(RSV) Reserved by system: (hex)00
0x02, //2.(GCT) Permissible number of gateways: (hex)02
0x00, //3.(DNA) Destination network address: (hex)00, local network
0x00, //4.(DA1) Destination node address: (hex)00, local PLC unit
0x00, //5.(DA2) Destination unit address: (hex)00, PLC
0x00, //6.(SNA) Source network address: (hex)00, local network
0x05, //7.(SA1) Source node address: (hex)05, PC's IP is 192.168.250.5
0x00, //8.(SA2) Source unit address: (hex)00, PC only has one ethernet
0x19, //9.(SID) Service ID: just give a random number 19
// Command
0x01, //10.(MRC) Main request code: 01, memory area write
0x02, //11.(SRC) Sub-request code: 02, memory area write
// PLC Memory Area
0x82, //12.Memory area code (1 byte): 82(DM)
// Address information
0x00, //13.Write start address (2 bytes): D100
0x64,
0x00, //15.Bit address (1 byte): Default 0
0x00, //16.No. of items (2 bytes): only one address which is D100
0x01,
// Write Data
0x00, //18.Data to write (2 bytes): value is 1
0x01,
};
UdpClient client = new UdpClient(); //create a UdpClient instance
try
{
client.Send(sendPacket, sendPacket.Length, SERV_IP_ADDR, FINS_UDP_PORT);
}
catch (SocketException se)
{
Console.WriteLine(se.ErrorCode + ": " + se.Message);
}
client.Close();
La memoria es, sí, 4 bytes, por lo tanto, tengo dos elementos de la matriz uno 0x00 y 0x64 juntos 4 bytes. porque cada "sección" solo toma 16 bits. – KMC
@KMC: he expandido la parte de 'datos' en función de lo que creo que debe parecerse a una página determinada. ¿Ayuda? – porges